% j g5 d9 Y4 s, v3 Q 近年来,绿色能源产业蓬勃发展,风力发电发展迅速,东部沿海地区得益于丰富的风力资源,越来越多的风电场选址这里。在离海岸数十公里的海上,一座座风机整齐排列,为沿海经济发展提供源源不断的动力。 . |8 c/ b& Z5 P$ _4 r" D/ ~
+ L8 s) j) z, B4 G! M4 P 那么,海上风力发电只要风机不停的转动就可以了吗?并不是。风机的转动只能产生电,如果没有渠道把发出来的电顺利送出去,那么风机就只能停机断发。有风却不能用的痛苦,大概只有风电人才懂吧。 - H" v7 Z( D" |1 `% H% j
海上风电是怎样送出去的呢?
4 I# ?1 l; z7 P0 M i 其实,海上发电和陆地发电输送方式基本一致。 : C: _+ Z% X. D" D1 M
举个例子:中国绿发的江苏东台海上风电场,风机转动产生690V的电,经箱式变压器将电压升压到35KV,通过8条集电线路到达海上升压站,升压站再次将电压升压到220KV,通过海底电缆送到陆上集控中心,最终通过电网调配就成了我们日常生产生活用的电了。 0 Y& Z7 f5 f0 g( O1 L
' P+ g, d* t! ?
刚刚说到海上风电场通常距离陆地有数十公里,与陆地上动辄数百上千公里的输电线路相比看似轻而易举,但是在海面上又不能立杆架塔,电力输送就只有一个方法:铺设海底电缆,通过一条看不见的“大动脉”把海上的风电输送到陆地上 " K O7 T- @- M6 ~3 W) _ D; }
海缆输电有那么困难吗?
6 H' P& c: A4 ^ 答案是很困难,江苏东台风电场位于江苏省东台市,东沙和北条子泥之间的江家坞水域距离海岸有36公里。从海上升压站到陆上集控中心,单根海缆长度达到34千米,总共需要铺设3根海缆,连起来可以环绕北京五环一圈。
* q. j7 f; T2 Y& u : I" ^/ U A5 O" ~ F
海缆里面集成了传输导体、光纤和钢铠保护层,还需要包覆防腐绝缘材料,单根海缆外圈直径达到141.7mm,与一支圆珠笔的长度相当,1千米海缆重量就超过40吨。 7 c$ \4 G9 K7 K; T- N6 G1 ?
7 Q; Q& I' p! h5 z/ M0 D6 ` 由于海缆对生产工艺要求十分高,加上受风电场所处海域水深限制、运输船载重受限,东台海上风电场的每根海缆都是分成17千米的两段,运输到海上之后连接在一起。 # l2 D. ]1 ~- {% y* I& C
在海上潮间带区域,海水水深随着潮涨潮落波动起伏,施工船舶只能借着涨潮期间水位达到一定深度才能开工,每天的作业时间非常有限。 4 Q7 C- P" a. w* \, ^
; h" \4 @* `- A' ~' p: r' g 海缆铺设的过程就如同播种小麦一样,施工船舶通过海缆埋设犁在海床划出2-3米深的缆沟,将海缆放进缆沟,然后再将海缆埋好,如此一来,海缆铺设就完成了。
' R7 `! C1 M1 z! s0 m* D3 x/ D! X , W! j0 L- d0 O$ M+ O! ?
但是,这并不意味着海缆埋好就不用管了。一方面,东台海上风电场的海缆铺设在海床复杂多变的潮间带,潮沟与沙脊交错,分布着许多可移动型沙坡,在海水的流动冲刷作用下容易造成海缆外露和悬跨,存在海缆破损的可能,影响海缆输电安全。
! U/ R' Z3 z. t- ?& ?+ `+ E5 f* D 8 ~; o& ]/ D$ C; E" Q
另外,这里渔业生产以及施工活动密集,船舶过往频繁,船舶抛锚、渔业活动也很容易破坏海缆,一旦海缆被拖拽、挂断,会严重威胁海上风电的安全稳定运行。
- s( D* ?1 X1 r' p# t0 B) a+ J 要知道,风电场有50台4兆瓦风机,总装机容量20万千瓦,每天可发电量约150万千瓦时,一旦海缆发生故障,抢修大约需要15天时间,将造成2250万千瓦时的电力损失,这些电可供近8000户家庭使用一年。
4 r/ K+ p% y6 X* G2 A 怎样保证海缆的安全?
% H5 ]/ h! B/ X3 V) y* Z' x6 G6 g, j 为了解决海缆的安全问题,研发出一套海底光电复合缆悬跨及入侵事件自动识别系统,很高大上是不是,那具体是怎样回事呢?
: @9 {7 c4 H3 _: u) I# O& h 东台海上风电场利用BOTDA光纤监测技术,实时监测海缆状态。BOTDA指的是布里渊光时域分析技术,原理就是光纤的布里渊频移和光纤应变或温度的变化量成正比,通过光信号的传播与接收,就能知道哪个位置的海缆出了问题。
6 V% ^. G0 F/ g, u8 c! P 没看懂是不是?下面继续看: / w2 O$ t% t( s- c4 `8 \9 f
8 e* N! ^$ L- q7 i5 q( a. K2 Y* B 这个系统可以形象的理解为:海缆里有一条光纤跑道,光信号在陆上集控中心起跑,如果海缆遇到外力或悬跨产生应变,或者温度发生了变化,光信号就跟着飘了,不知不觉中多跑了一段路。
, E( X/ a9 v/ |3 X' v1 ~2 K 根据光信号出发和到达的时间差,就能够计算出光信号是在哪里“出事儿”了,再结合海缆和海图的经纬度信息,工作人员就能定位海缆发生故障的位置,精准度可以达到1米以内。
* t6 z7 A5 O+ G8 _8 e/ ? 那么,海缆要是出问题了怎么办?抢修人员就要立即前往故障区域进行排查,如果是悬跨问题,就要及时人工冲埋,把露出来的海缆重新埋好,不然海缆的使用寿命会大打折扣。如果发生更严重的破损,整个风电场就只能停机断发,争取在最短的时间内把海缆修复好。 : L4 J+ U9 g1 p' k9 g x5 u7 A
文章来源:原刊于“中国绿发”,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排。