Z1 h4 q4 b& f; R( D$ ~7 ] 日前,供水行业管理部门在全市行业范围内组织开展了2024年上海市公共供水管网dma小区漏损处置技能练兵活动。经评委会综合评定,共有6家优秀集体和11名优秀个人取得了良好成效。
0 M& I7 r) |5 O 技能练兵丨2024年上海市公共供水管网dma小区漏损处置和智能表管理技能练兵活动结果通报(点击查看获奖名单) . M& ]2 k3 w5 I; f& V4 u
为深入宣传推广荣获优秀集体奖单位的深厚专业知识与丰富实践经验,充分发挥其示范带头作用,激励广大职工在新时代为供水事业的高质量发展贡献力量,不断提升本市水资源的集约节约利用水平,“上海水务海洋”将分享一等奖获奖单位——上海市松江东部自来水有限公司的宝贵经验。下面,让我们一起来深入了解他们的实践成果吧! 7 P% T" v- G7 _
上海市松江东部自来水有限公司
' B7 \6 J( A) z. d9 e" ^7 y 01
' s! n" r- ^! d5 A8 x; I- ^3 l n/ {. A2 A 队伍情况 % d- B' v- v; |7 }" r z0 X
本次dma小区技能练兵活动得到公司高度重视,由总经理亲自带队,抽调各部门骨干组成dma控漏小组,明确责任分工,定期召开讨论会,统筹组织dma漏损控制内外业工作。 $ F" f+ k; T& ~# t5 r; y' P. C
02
^0 H8 Q- P" q& a0 ?# v# s 主要做法 # r1 r; N1 F, W# ]+ \' Y- f. f
一是摸清底数,细致排查。对dma小区总分表及管网gis信息进行全面核对,客观评估dma小区处置前漏损数据,再通过零压试验确保dma完全闭合。在明确dma边界后,对分表用户进行了逐户核对及排查,对因抄表质量可能造成的漏损风险一一排除。
|! J" V5 _: c 二是科技赋能,精准研判。漏损管理平台集合了营销系统、gis系统和物联网感知硬件等数字信息,以每分钟为单位分析dma流量数据,大幅度提升对dma漏损管理的及时性和精确度。系统通过对分区基础信息分析及对动态数据的捕捉,及时给予管理人员报警信息并指导处置措施。 / q& d0 d9 R/ }) f5 {

1 O, ]) H' R% o" ^7 G1 i 三是学以致用,能力提升。通过对漏损处置团队核心成员进行系统化dma管理专业培训后,各岗位成员充分学习并掌握了相关理论知识及软硬件操作方法,在工作实践中积累经验。在对每个dma漏损处置产出阶段成果后经验总结,对处置过程中遇到的问题及处理方法进行复盘整理,显著提升团队处置能力及效率。 - J" l- r2 u& {! D7 X

H6 c+ Y) J2 P Q/ T  & v; q. }0 ^% P! P4 Q
四是精细管理,查缺补漏。在对两个dma小区表观漏损降低的处置工作中,小组先对非居民用户进行细致排查,充分掌握物业公建表及商户用水规律,将部分合理用水量计入漏损管理系统,优化夜间最小流量分析,过程中发现用户违章私接用水及违章换表等行为,通过稽查部门完成处罚及整改。随后对居民用户表在处置前后进行了两轮次核查,在核查过程发现少量抄表错误及水表倒装情况。
! m, H, f, ?' h1 b# A$ j8 C% x$ K  ) s+ S% E+ S" F; D' X2 x5 N( \
 + Q6 \; f4 g4 F: x5 K- Y: n
03 # a% }' Z' F' n: w
经验成效 - S3 k9 Q- _6 l0 R+ g& ^' h# M* j
一是技能练兵中使用了噪声记录仪、相关仪、听漏仪、便携式流量检测仪等设备,进一步提高检漏效率。 & G2 I1 `/ Z+ W
 % P2 [ x. |7 B: a$ b
 7 f3 B o& i5 F$ {+ n
二是其中一家华乐苑小区,通过现场检测发现漏点位于楼栋管道与庭院管网衔接处,明显由于楼宇沉降导致应力牵引管接配件引发漏损,但小区建设年限仅7年。针对该案例,公司举一反三,拓展排查范围,计划下阶段对辖区内所有小区进行全面排查,制定局部管网更新改造计划,使用新技术新材料消除漏损隐患。
* r0 \0 H# c' ?* p9 V% g& [6 S0 I4 C 
. N. g8 F( y, U [; A) f 04 2 J# e& ^4 l. {- [0 R, @2 z
工作思考 " o9 k k/ r/ k5 L
一是进一步开展精细化表务管理。逐步推进居民远传表更换,解决供水总表与分表抄表周期同步问题。加强对物业公建表使用监控,对小区消火栓用水无计量的历史遗留问题,引入智能消火栓开展试点验证。 ; z+ `3 c( U1 w6 i
二是进一步深化降差工作。在完善dma小区建设后,对试点小区进行全面管网测绘并加装节点阀门,通过关阀试验进一步确认漏失管段范围,将dma小区漏损率控制在5%以下。 ! Z- A% @( [+ Y' I