9 U' i& n/ n* P7 m/ c' o: Z 原标题:电缆故障测距仪的测量原理
+ \4 r) T2 ~3 x% @9 M, R g
( V. E# e0 J7 ?) d) Z, F% w% O 电缆故障测距仪有称为电缆故障定位仪,可对市话电缆、通信电缆、同轴电缆及架空线路的短路故障、接地故障、高阻泄漏故障,高阻闪络性故障和断线等故障查找与定位,可探测电缆长度15km,探测盲区1m,是电缆维保单位必备的测量工具。
2 e. g' g% _; h" k 
; h6 L4 J( ~# M. J3 c3 J { 下面我们讲一讲中试控股电缆故障测距仪的测试原理,看看对您有没有帮助。 c0 Y9 O, ^* Q% ?2 L* L
测量原理
1 i4 \1 T( o2 {6 B 电缆故障测距仪是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理,根据传输线理论,每条线路都有一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定与线路的长度无关,在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。
! |* G8 L& @, b 当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射,反射的大小和极性可用反射系数P表示,其关系式如下:
$ [/ z2 ^4 [2 I; Q3 T6 z3 h3 | 式中:
& [. f, z4 x$ w' e8 B* B Zc为传输线的特性阻抗; , o7 ~- x/ L/ j {5 v
Zo为传输线反射点的阻抗,有以下三种状态: 9 G. {" J( A& z
1、当线路无故障时,Zo=Zc,P=0,无反射。
8 B# ?2 T. z# V# ^3 r! K6 C 2、当线路发生断线故障时,Zo=∞,P=1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。
- o" _- b' p/ E2 S" w. T/ f 3、当线路发生短路时,Zo=1,P=-1,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。
8 i% v* i+ i& C- `- o1 e- t 以上是电缆故障测距仪的测量原理的计算过程,在使用过程中是不需要计算,电缆故障测距仪会将发送和接收的数据代入公式中,最终以图形的形式显示测量结果。
- ^: j3 e9 {1 z, X, ~ 测量线路的故障距离或者全长,只针对10kv以上线路,10kv以下分支节点过多容易对数据的判定造成影响,所以不建议使用。返回搜狐,查看更多