8 N D/ I h }3 d 超声波多普勒流速流量计可运用于多种流量测量现场,如河道、涵洞、水库、灌区干渠、城市内河、城市雨污管网、城市截污干管、污水处理厂、工业污水排口、矿业污水排口等环境的流量监测。由于每个测量现场环境特殊和水位高度的不同,我们在安装的时候无法遵从流量计安装原理要求,这时候我们需要对安装原理深入理解后,根据特殊的环境适当调整安装位置,以确保流量计测试出的数据尽可能准确无误。 0 \8 B( c: K( z! w" n4 Q
首先,让我们来观察一下,河道流量监测使用多普勒流速仪的安装现场图:(客户反馈仪表测量的流速远远低于实际流速)
. W* G C( s8 L! W" i
( B# e8 d. |% p1 s; c$ A$ p 超声波多普勒流速仪
) [: J' X& Z/ ?$ X# M4 \+ n
) B* P5 h/ U0 [* e3 W8 E! a7 _ 河道流量监测点——多普勒流速仪 m r$ A8 m3 {4 k
如图所示,我们可以看到多普勒流速仪的安装位置在河道右侧的矩形小渠道中。由于现场的水流量太小,以及河道特殊的形状导致了多普勒流速仪无法安装在河道总宽度的15%~20%处。
9 A, k; Z% C* S6 o/ z 然而,超声波多普勒流速仪在类似于该渠道的安装原理要求如下:
* V$ h) @" s0 @9 m/ N+ @1 Z, A 1、流速传感器安装在整个渠道宽度的15~20%处:
- Z W4 s) r+ \8 z! O# y
- V+ z3 m* [- y 超声波多普勒流速仪
: |, @' j7 @- v. X' F v7 ?/ c o
3 A5 H. |9 K7 ]8 b+ N8 A# ~ 2、挡水坝上游安装流速仪,由于挡水坝的阻流作用,使得低于挡水坝的水流会出现流动缓慢的情况,分层流速如下: 7 K+ C! {! X/ t8 b: J+ c3 B
, _) @$ O& j4 w$ q: ~) J0 U) Z 超声波多普勒流速仪
4 {2 \! j) G1 X4 q& q
1 k8 L) R+ x% V$ G# Z* v. R 由于底层水流速缓慢,安装的时候需要安装在挡水坝顶部5-10厘米处,并且离挡水坝前水平方向流速稳定的处。 , r8 q K- Z- E8 _2 r
0 m. Y: I0 S: @! [
超声波多普勒流速仪
% W* `; `. q) r2 t
; u- H/ d/ a& i1 a. b1 e 离开挡水坝高度30倍水平距离安装
- a2 Y) t+ g- C% {' Z 因此,我们安装的理想位置需要调整至如图所示位置:
% K! R- k' b5 g& v! }# T4 H 这样才能使得多普勒流量计测量出来的流速真实有效。本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!