+ e1 Z9 A5 H" N0 e
现场环境:城市污水井,雨水井。 0 y2 F% G' C3 A
/ P9 t8 ]" X/ U: i) k! ^
现场测量内容:
4 L, g; w/ _8 d% h 1.水的流速、流量。 0 ~+ x( x: A i$ c7 v
2.井内水位高度。 7 n* G$ O- J! F' N) H2 B5 _7 V
3.水质:氨氮。
' G8 { G$ v& o+ A: c# J 4.传输方式:4G
4 I+ K; e8 h4 ]) u( L L4 S 多普勒流速仪 测量频率: - i( q# Q* c1 `7 z
30分钟测量一次,同时上传一次。
1 k, d9 Z: A& D. ]+ C6 \ 使用电池:12V 95AH
* X6 X; P$ u- @. m# |1 @( c4 r 电池种类:一次性锂电池 ; y& T6 g4 Z6 q i) x
电池容量:12V 95AH ' N- S/ B, G! E) a( F9 W" \0 ^
电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 ! @, S- h+ U* K# m* i4 x$ r$ ~
使用的《排水管网远程数采仪》 . E$ a0 ~0 I) C. Q% J. [) Z
现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量,
; K# J6 r5 ?& U2 m 不带主机。 , l& D2 y" _2 }2 t" {; Z
用多普勒流速仪测量了水位,流速, ) A/ X- G; y9 \8 a/ q: v1 ?
发到后台计算流量。 . Y- x9 @# s3 G% C
多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达?
2 k& ^$ K5 s; z4 ]+ d 答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。 + I0 _. u( Y* H! D4 l" ~/ K
只是客户购买的时候,往往会考虑价格。 7 [/ A+ i, }$ t' Z. L1 U
所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。
3 B! ?1 W; p& q) X% t8 v& F7 M' F 问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点?
# x) q) `7 J7 T) h 答:他们知道。
: p" n3 e$ d- A* }. m: U% O( G 这种测量都是定性不定量。 ; s" c% o7 W7 ~- U# I/ ?
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。 0 P$ Q& V, F0 Y5 V3 j2 O
这种环境只能用国标法
4 j) J$ R" K4 K+ B# p# c$ i$ A 问: 5 j- g J' w4 \1 ]
经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器 0 x: Y1 j$ w/ O! d* R( [, a+ Y
那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
6 Z! y) m$ [3 ?2 ~( ^4 W 答: ; E. k9 w* }6 [3 E% b
怎么知道该清洗了? o& O8 t6 {' V5 U2 Z4 d+ \6 i: }
可以后台看一段时间的数据变化来判断。 " k, W2 }3 d% [
多普勒流速仪 讨论: " V9 v4 S f+ @# X
大家想一个问题, 5 N! r- R& D' Q( X: X1 x
客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》? 3 K( w6 K% r' x- o$ x$ y
范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改
3 G7 p2 R; B( e2 Z a4 T 韩:没有流速了,可能需要清理了
% t$ |8 g5 ?2 z; J 范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数
2 ^ v. F- n, D 数据变化异常或者没有数据了 ; R( I* [0 n" G' Q
陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息?
8 z1 t1 F4 l( o/ A 现场的最低水位? 7 W Y6 i" X6 B2 B( {1 G" |% E/ O; B
要测量的内容? ( q4 r$ u: n: J% v0 M8 X
多久测量一次? 2 A( E" T: f6 A' g& {, f: J! n
数据多长时间上传一次?
& C$ G: j8 U, G0 G* L 电池多久更换一次? " f6 g+ B4 Z' j; Z# H- q0 n
数据传输方式?
) R- d9 v" p" ^! L% P5 e 还有其它要确认的吗? / m" J. [4 k+ Q6 @
丁:
n: m4 c' O0 X 1、管径多大?
3 ^! s O1 }3 k/ `+ G+ W* H 2、最低水位是多少? , F; [) H. L( K3 H
3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥)
, h/ u I2 {% N+ h' n* u 多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久? : h% `5 }0 s2 i3 J% K" @% B+ F Y% ]
4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。 2 y3 Z6 y q+ W4 [3 A$ p( g( q
应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机!
/ y$ K* P- |# d2 s0 d 多普勒流速仪 刘: ! L4 L- m$ q$ _2 i) ~' R9 ^
城市下水道安装 8 O7 g& ~$ L' n- }* C+ U6 K' Z& R
1.污水管还是雨水管?
7 f' D/ ^, g. q. l/ E 2.管道内径是多少的? 8 s; `8 l, h9 j
比如:最小DN400,最大DN800. ( _7 [# ~1 k6 J8 v7 h. E9 h" v
3.多少分钟测量一次?
6 a! k3 }9 ]: [# V7 J 4.多少分钟上传一次? $ I. g0 d6 D" Y& h E# ]
5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电?
; n+ Z, w6 i/ z( t" n+ A3 X 如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。 3 F+ k ^3 G- s
6.最低水位是多少? 6 U# M( Z# @$ r0 C! E7 g/ T2 c1 ?9 i
7.精度要达到多少?
* s8 O- n2 H, `1 r/ T/ ` 丁:
$ n3 ^1 L/ [( w6 O! k3 A 需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了!
: s8 ~6 X q) {/ R% p1 O1 E% @+ G5 O2 q 大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
1 _% Q$ J! ]' g2 {$ V! o) |
8 Z& |4 q4 V2 z
- K/ r7 v1 e7 y; l! k% A) d3 C3 [* h! n! t
; O0 S- r( h# v9 C/ l P! f; x |