欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪; j# M4 X# |4 f% @4 Y; v& H
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
- m8 t) M" Y5 {执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012, _$ C5 k9 T( L/ u2 A
自密实混凝土试验方法& w- h! d; d- G" y
自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006) 5 q9 f `! V/ X" Z* ?: L3 ?. P
自密实混凝土Orimet流速仪简介( y" ?) e) l7 ^0 _2 G& w
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
4 |1 q. _( t1 m5 B. J1 Q- |该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。: r B1 m: P8 m8 T: {
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。+ j3 o; s$ D& X/ i2 a- V7 ~
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价8 [' ?$ _: w* F1 P# @- ?; } w
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。" A4 U& L9 f" S. H$ E5 n% Z
图D.10.1 n6 i" t2 j& {/ q
4 q/ ]/ z0 X3 \# u1 Y2 c/ e! D9 C
4 _" c4 o% |" S1 t6 T8 ^7 f) n" |) P自密实混凝土Orimet流速仪设备5 {1 {( I( ?' A8 Y7 ]% _) K
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.16 i% b$ {0 h8 r) Q, z
l 水桶(10升)+ P L8 P& t& U* y; C/ j
l 刮刀
8 c3 _3 H& z$ w- U1 @6 J6 Nl 铲9 a. w1 m' O: a( } p
l 秒表
8 K% ^3 I7 p$ p自密实混凝土Orimet流速仪步骤' u- P9 A. Z; K( @. }9 K5 _# N
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
$ n/ w+ e1 a1 B ?# M9 v" }将Orimet设备放在坚硬地面上
( Y0 w9 Z! X! @. I0 \& u打湿铸管和孔的内表面
" G. C; I9 H, q/ Z打开活门,排除多余的水
: b- ~- `% ]% h关闭活门,下方放桶2 i S9 U: X3 Y8 l7 Y0 C; ]6 i3 N
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
2 e# {3 g5 u4 y7 u填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出& g% m: c- ]4 A3 n- A, c' B
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
# ]2 V" B/ p% H% S' A4 Y4 ^5 m6 L整个试验必须在5分钟内完成。6 @3 a; c( G% n2 M4 s$ a, o
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
' K6 @1 a+ `, Z& E 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。9 M" {, ~, }2 _6 A' d/ L
转载自:化工仪器网 |