海洋王照明灯具   灯上的有关专业知识   海洋王灯专业知识   防眩泛光灯  防眩通路灯 投光灯6 n0 H8 N8 D* E, B8 w+ `
A、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。% e7 s* _) W5 m; c
电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温3 z7 Y+ k8 Q8 Y& ?2 ^) d
     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过
8 z! q0 J' k# B8 D    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。4 x5 T, F7 R2 P9 J
电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的0 f1 \2 ?8 k/ E) p' m5 E: J* U
    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
! v% e! p6 t7 K, w. ~0 }( D9 }. }
1 I; y5 F  D9 V7 P0 U1 m- P如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装5 p& P; Z2 ~" ]2 a- y
, `* X9 r, o  c
B、灯泡的启动及电流的变化:; c% v* j' m- a* T/ G8 U) h
HCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动/ m  p; m* @* k9 [. t8 I
               电流为工作电流的140%-190%
8 T9 r! `/ O% ANAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%
8 ]  t; z) K- z5 o1 o" X5 |8 Y . l( [8 P! W- t' J6 p7 x
C、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。
  F- K* H* X" j3 O' h/ H
6 r) d6 b  U( @4 d" S1 cD、灯色温一致的影响因素:
6 a7 R7 |, q, Z9 e内因上:电弧管的一致性(充汞量、电极间隙、容积、形状)等。决定了灯的功率及冷点温度的一致性,这些影响了卤化物的密度,从而决定了灯相关色温的一致性。*水平±100K,*水平±300K. W3 r, y, b& C/ j" X
外因上:诸多因素。电源的电压的不一致,电压±5% ,色温±3% 变化;镇流器的电参数不一致;灯的燃点位置;灯具自身参数:如灯具的尺寸,特别是有反色面的灯具;同一支路并联的灯建议不能多于4个;# D: ~$ A1 H. g' f7 X6 ?9 Y1 n- v& z

$ z5 H# K9 r! a8 \" m  K; ^% E3 a* uE、连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线; U: k# d) U8 \4 }" U