|
D4 o0 W6 v' ?3 P* F) _3 Q) J
为了准确掌握污水处理厂各个处理环节的运行情况,必须对进入各构筑物的相关参数进行监控。这些参数的测量有的需要手工化验,有的可以利用仪表自动检测。COD在线测定仪就是自动检测水质的重要仪表之一。COD在线监测及日常维护注意事项。 0 {+ G! t: j; b, m+ C' _
 COD在线分析仪 国家规定在最终排放口必须安装COD在线测定仪,这种测定仪是将COD的化验室分析过程,通过仪器系统化、程序化地实现,常见的COD分析仪工作原理见图: 1 s7 z0 X3 V" n7 L9 [# v7 t+ h

2 |' c7 @; B; P0 R0 K! E COD测定仪先由自吸泵将水样从排放明渠内提升至进水精滤采样杯内,再由进水蠕动泵P1将水样提加到反应室内。然后,依顺序再由蠕动泵P2、P3、P4分别将重铬酸钾、硫酸一硫酸银和蒸馏水提加到反应室内。进样完毕开始微波加热5分钟(加热时间可自行设定和修改),待加热完毕注入蒸馏水稀释并冷却到室温,之后再由气压泵将混合液吹至测量室进行测量,并自动计算和显示测量结果。最后,由气压泵将混合液排放掉并将管路吹扫干净,进入下一次测量循环过程。整个循环过程由PLC进行控制,自动进行。 $ l1 M4 D5 `" M8 A# v2 Q9 I _) V
使用注意事项 / Y4 F7 H4 w/ g: k/ i
(1) 日常的检查 . L8 |, i7 D- A
主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。
# t# H8 Q! H" y) }8 p8 M% t0 { (2) 试剂的更换
) c( h( b. v# s/ Z 重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。 9 R! E$ A+ r# E
(3) 防护性检修
( E/ i0 T) @7 { ^# H 由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。 ; B3 z! S% |' B g# R/ _
(4) 日常校准
& i$ Y0 p$ `3 K) P! m; q 除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。
3 ~* T2 p) p# M0 D/ W& H$ J (5) 出厂参数设置
" V1 F" K6 p8 ?: _ 仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。 % R; C& B! K7 N" k6 `
(6) 安装环境 K- I9 T/ B$ |
要保证COD在线测定仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。 ! j' x$ d+ w5 V8 z/ s
; I. b$ V4 U) G2 s% @0 a% Q$ u
; X6 c. I# o g2 w
3 [, q0 [- H. k, C$ T( n' k# P
' ^) }" z ?7 [- x3 u# H% [+ `
5 X- B( d2 z' ^- u* Z; }
- N/ J1 s! u* b! A. b9 l% H4 ^2 i) q- L# S
& z/ ?" \+ n. r
% z; z' C! H/ Q g |