防眩应急棚顶灯使用与维护?
% B( Y( W# C% w根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。
R5 V$ |3 s& i; p( Q5 h在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。
2 `8 e3 q1 M9 z0 J. q更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。9 b1 Q7 H- B4 r! i4 {
A、B型输入
& a+ i' w& m7 K# d# x( t! M0 D注:白色电缆线(左)表示电源线
4 h$ |8 l9 w/ s! A# F红、黑色接220V电源 D4 x( X: ^4 a, s: S/ I
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)
1 V* R* u0 v. \) |; I$ v5 L, g7 i黄绿双色线为接地线 r; r1 _( w; ^8 V6 R
A、B型输出1 ?& d. q! ^$ J1 U; B/ ~
注:黑色电缆线(右)表示光源线" c3 ^# ?5 W- a; }. o
红、黑色接光源
5 {' X& Z# T7 S' w6 ~黄绿双色线接地线# q1 X* e0 ?0 ?# o6 v' E# g1 z
D型输入( w9 ?6 G7 G/ g. |$ x5 C; V: e
注:白色电缆线(左)表示电源线9 h8 i5 C E0 p6 W' \# F
红、黑色接220V(正常照明)
2 b) y1 t ?4 h- j棕色、蓝色接220V(电池充电)
2 B) i1 `; z, w2 W4 q3 Z黄绿双色线为接地线
3 h V/ B8 \: c4 I; v; B: ^D型输出
0 W0 U2 l/ ?/ C- d注:白色电缆线(右)表示光源线+ N$ S! L! X3 R+ ?9 K5 B( F1 m
红、黑色接光源
) M! N2 F$ J, X* V% B棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)% L) H2 V3 x4 r* r- H! e
黄绿双色线为接地线
, {( C/ z0 U" H4 g) ^+ o3、主要技术参数
9 P5 G5 Y/ ^5 ]' O8 h- h) R7 j! I3 }额定电压:-220V/50Hz
$ i3 r+ K& L* V# g- e2 O/ H6 `6 B额定功率:35/70W
: Z/ n5 Q0 Y! }8 |外壳防护:IP65
" g2 ~/ [( T2 ~$ x/ e G绝缘等级:I; K: z5 |; s% m- r
防腐等级:WF2
& B4 v0 @% b, s应急时间:60/45min4 G# J* i2 r" A6 F5 V# g. e' O
充电时间:<20h
5 H0 ]/ O0 B P }) F# g引入电缆:φ8~φ10mm+ Z2 {# c. W1 u' y& t+ e" ]
距高比:2.5
' X. M& L, N9 c2 B" e外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)
$ s8 c; y4 B0 | i) ?' ]总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)
, ]8 D# ]* A5 w安装和维护灯具时,必须先断开电源。/ v2 K; J1 g& O/ V
非专业人员不得随意拆卸灯具。0 r+ y$ x3 l; F9 B0 G; ]
使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,
0 j2 v/ k6 p% V; Z0 g: Q7 x: b9 O不得用手直接触摸6 p, U# T$ v8 x- x+ V
若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池
T, i! J- O' u) J5 k进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。- q y( L) i, T8 w
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,
2 \/ W m1 M, k- }9 Y$ t4 s应相应更换配套镇流器。
: g6 s- b- Y/ r警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;
3 { i. _) ^- e h* y2.不可直接安装在可燃物上;4 K& ~" H5 u. u7 A) ~+ f
3.灯具必须可靠接地.# u& M4 G2 b* I4 T3 \