6 l3 Z9 \1 @0 [, R" D
% L1 S+ {" B7 I9 m, \ 测量方法:采用流速~面积法,即通过流速与过水断面面积的乘积来计算流量。
0 L \4 w: K* Q% W; F \ 测量要求: 4 b4 ?$ u5 Y8 H" \
Ø GPRS/NB网络覆盖良好;
2 a% \% G& u* ~+ w) _ Ø 水流平稳,确保上游有渠道宽度10倍的平直过水段,下游有5倍的平直过水段;
1 _2 D4 T4 }% |3 W* F5 _: K Ø 无较大坡降; & [4 `3 |: K* P
Ø 枯水期水位不小于3cm;
" v: @% H$ w" j; @) {1 {* S2 A Ø 待安装设备底部不应有坑洼或淤泥; $ y+ T# }! P Q5 W n. `
应用场景:
& j% o3 Y* H6 d: ]; D 1、入河排污口 : j+ n4 R, R7 w+ A5 Z4 d! F( ?
入河排污口有两项重要的监测指标:污水入河量(污水流量和排放时间相乘)和污染物总量(污水流量和污染物浓度相乘)。
6 b7 {: W' h% s9 m) t 流速仪监测方式:
6 M: x, L+ D+ h# d, H( H (1)新型“L”支架:对于宽度/直径大于2米的排口,在之前支架的基础上,对承载流速仪的横杆做加固,保证强度,安装时竖杆贴壁,横杆在保证流速仪不碰触底部淤泥的情况下,尽量贴底安装。
- ?! y! j3 {/ L- | (2)“U”型支架:对于宽度/直径小于2米的排口,可以根据排口形状,定做符合尺寸的U型支架,同样支架需要贴壁安装。 " c5 ]. n$ \" ~5 R" ?1 A2 n2 h
上述两种安装方式,传感器电缆要以30cm间距沿支架扎紧
" |( b; X0 {: ]1 {0 b 应用案例:
# S2 q o' l$ ]# `9 X5 A- E) p* d 1) 成都华信半管式入河排口:现场需要改良,支架要沿侧壁、贴底安装,防止挂垃圾
9 t6 _4 v% W2 v' Q3 h, ~ 1 d/ j, b: N! e9 T# }
2) 大连庄河方形排口L型支架:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾 * h/ i* l1 S3 X( A; ^3 `; n+ h& [$ y; u
, M. g8 n& O9 Y( M; c6 N; V' t
3) 大连庄河入海排口:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾 " S( O* F( F; Y/ U T
该点装有正反向流速仪,一般时间只测正向流速,当海水涨潮,会有海水倒灌现象,此时需要监测倒灌流量 . Y+ A8 ~' Z( |/ b/ x
4)大连庄河入海排口圆管式L型支架:需要对支架进行改进,防止挂垃圾 * G# [! m1 K- s
{ w5 D( `& Y# h 该工况下采用管道半弧形贴底安装方式,在管壁两侧各加工一套卷边用来固定,共4个固定点。
, Z- y; F# A4 \& C) k6 I) X! ^" ~ 5)肖家河污水厂圆管出水口L型支架:需要在下端加工一横杆,减少在流速仪上的垃圾 ' y7 N6 \+ x5 S; K5 R6 M; D
/ v, z5 i/ s7 M/ r4 U9 k( L$ w
2、管网检查井- Y; n. T9 S: F' u* s y z3 E
流速仪安装方式: & e3 b( N! l0 J- ]- X9 h
(1)L型支架:竖杆、横杆以及流速仪底座间要能调节角度,竖杆固定避开管道口,流速仪的安装形态通过调节横杆和底座间角度来确定,电缆沿支架杆扎绑。在保证流速仪不碰触底部淤泥或坑洼的情况下,尽量贴底安装。 8 g0 I. J: f! G* T7 C( ^% I
(2)胀圈支架:该支架可行性待验证,优点是可以有效防止大垃圾对测量的影响;缺点是目前现有管道内杂物淤泥较多,安装维护不便。
! q4 o8 H! U- U( J4 X4 Y 应用案例:
. N: F! @8 |& n8 a$ w. P" L5 { 1)大连庄河检查井:支架形式需要改进 . i5 U" b0 T/ e( p: U( e5 N
: P" c$ ]+ n9 N& z; S7 z/ X# Q
) h- Z- i! S9 c2 k4 ?8 ^
2)内江检查井: : A/ N# a+ C e7 O7 ]& r' u
下图,存在严重的垃圾遮挡现象,分析原因:一是该点位装有流速仪、COD、氨氮3个传感器且共用同一支架,安装时流速仪角度不好调整,井口固定点选择与角度调整均不合适;二是管道内空间有限,3个传感器占用的空间较大,支架和传感器都会遮垃圾。
$ N' U( V/ W& S6 c
2 Y) a u7 X4 M( V0 a5 K' u 3)德国流速仪安装实例
6 X7 n2 U$ @# p# C% \. D& y$ h
1 W1 V6 b3 ?2 d% Y1 q" l2 h 3、明渠、涵洞出口
7 A; a$ ?' M/ \8 w2 K) a 流速仪安装方式:
, A; f# D$ L$ h: x (1)新型“L”支架:适用于渠宽大于2米的明渠,水流平稳,枯水期最低水位不低于5cm,电缆扎绑在支架上; 6 | F5 |. X7 z0 O* M( w+ ]6 m& ^
(2)U型支架:适用于2米以内的明渠,支架均需沿侧壁安装,保证在流速仪不触及底部淤泥的情况下,尽量安装在水面以下,电缆扎绑在支架上; # i* n* c1 M) b
(3)河床底座支架:硬化渠面且渠面较宽,水位较低时,可将传感器贴底安装,电缆穿在PVC管,贴底顺水流方向拉到渠边铺设;
! F3 A' I3 A. p 应用案列:
5 g, ^8 _- a u3 r+ `0 m* i, Y+ [ 1)成都流速仪现场:支架需要改成侧壁L型,横杆加固延伸到水面以下
{# t6 W" m" u( M: t. r! | ! {' n A' l: R8 ]0 W, Y
2)内江流速仪现场:涵洞出口,水位较低 9 N ?$ N- }) C" f# \) [, q
6 G" G" j- a1 F# r8 d: R
3)德国流速仪安装实例
9 _7 q5 J G2 ] 9 ~" X( h0 N: H! G
4、支架优化方向:
; e* E2 p8 q i9 S3 q. W* v l 1.流速仪需要贴墙安装;
& R+ B: t* O) F) F l 2.竖杆需要两点固定,下方固定点不宜使用螺钉固定; o: `$ n! \4 @6 C+ @
l 3.横杆与竖杆间的螺纹紧固需要更换为其他固定方式,以免转动;
1 Q3 E) R# {5 N9 { l 4.横杆需要做加固,增加稳定性,保持之前的角度可调;
' ^$ h' b+ s8 }0 Y l 5.横杆与流速仪底座的固定点往中间移动,增加稳定性; ' u/ \5 M7 h" H# E
l 6.水质传感器沿用之前支架,以氨氮传感器为例,对水位作最低要求;
, V) ~6 q% N& `3 M0 |* ] l 7.COD传感器需要做加长杆与氨氮在同一平面固定;
: F2 B f3 c% ~& e) |* K5 y l 8.以COD带刮刷为例,做同一规格的防护罩;
6 R; Y; O7 m, h5 S9 ~ M0 v6 i1 p 5、现场勘探需要注意点:: _/ y9 A8 {# ^3 R2 O' K, k
l 待测水域的水质类别;
. {& j' s# F6 m6 d l 待测参数(COD、浊度、氨氮、流速、水位等)的大概数据;
, x6 I6 ?4 z2 J5 c2 q7 P/ C- k; o l 历史水位的变化范围;
, ~# W! m% U+ k, ~& m- J8 A l 待测点位检查井井深、直径、井底形态;
5 C/ r1 A, y/ F$ ]5 u l 流速仪安装水平管道的形状和管径; # r, B& ?/ G1 c& \
l 水深:井口距水面距离、井口距水底距离;
7 r1 z7 a. }4 d" `5 v+ T+ F l 井壁和井盖材质;
; F6 U% o, G" s# ^9 g! e l GPRS信号强度(参考);
( Y# s1 s( z' A8 _ l 每个点位需要结合照片、视频、实际尺寸绘制草图;
( V9 J" ]! T- t8 Z! _; f" M9 d9 S) Z
6 }6 o; p: I8 b! U0 R8 H4 U. |# a+ L4 H7 m( F$ Y ]
2 A- t" W" X8 z+ M" I
# {0 a" x! ?: l1 j0 U |